|
华图网校小编为您整理的国家电网考试继电保护重点知识,希望对广大考生的复习备考有所帮助,如果需要重点学习某些知识点,可以来华图网校查看国家电网考试网络课程。
1、对功率方向继电器接线方式的要求之一是正向发生任何类型的相间短路都能可靠动作。
2、系统在最大运行方式下三相短路时,电流保护I段的保护范围最大。
3、小接地电流系统中发生单相接地短路时,其故障电压不对称。系统各点出现相等的零序电压。 利用此电压的出现而构成的保护是无选择性的。
4、在距离保护中,保护安装位置不同,受振荡影响就不同。一般来讲,越靠近震荡中心,受振荡的影响越大。
5、精确工作电流Ijg是阻抗继电器的一个主要技术指标。Ijg越小,表明U0越小,即灵敏度越高。
6、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度更高。
7、发电机横差保护反映发电机定子绕组匝间短路, 发电机纵差保护反映发电机相间短路, 这两套保护不能互相代替。
8、瓦斯保护的测量元件是瓦斯继电器, 当其上触点闭合时发轻瓦斯信号,当下触点闭合时发出重瓦斯信号,并作用于跳闸。
9、反应变压器绕组或引出线相间短路的保护是变压器纵差保护。
10、对中性点直接接地的电力系统,当发生接地短路时,零序电流的大小和分布与故障点和接地点有关。
11、电流继电器的返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。
12、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和零序电压保护。 |
|